Supape de apă controlul proiectului

A

alvinthen

Guest
Am încercat să controleze mai multe supape de apă cu ajutorul metodei de multiplexare cu portul paralel PC-ului. cu toate acestea, electrovalve trebuie să fie conduse de 220V, în timp ce decodorul voi folosi de ieşire la Vmin 2.7V (74LS154 4 - 16 decodor), cum pot controla valva solenoid meu?
 
Utilizaţi un optocuplor în cazul în care de intrare / partea de LED-ul va fi condus de către sursa de 2.7 volţi şi să utilizeze de altă parte pentru a swicth un triac, care, la rândul său va declanşa supape de 220 volţi. Noroc
 
Hmmm .. este scump? M-am gândit meciul Relee miniaturizate .. Eu nu sunt sigur că meciul dintre ele prea
 
Dacă utilizaţi un releu va trebui, de asemenea, să adăugaţi un tranzistor driver ca LS154, nu va fi capabil de a conduce bobina relee direct. Puteţi, de asemenea, va avea, probabil, probleme cu trecerea de sarcină inductivă, care supapa se va prezenta astfel încât s-ar putea nevoie de componente de arc, precum şi suprimarea. Cost înţelept, un triac şi opto-cuplaj va fi aproximativ la fel ca un releu, dar fără piese în mişcare ar trebui să fie mai fiabile. Brian.
 
aţi putea să-mi oferi un model ieftin de cuplor opto n triac şi cum să le configuraţi? mayB un link? THX foarte mult, am Dun au experienţă mult pe partea asta: |
 
Cum pot controla triac? dacă am nevoie de 220 VAC, apoi i-au pentru a controla poarta curent pentru fiecare cadran prea?
 
Arunca o privire la acest schematic dipicting opto triac şi dispunerea de conducere pentru o sarcină ... Noroc
 
multumesc foarte foarte mult! THT e tot ce am nevoie .. Apropo, d circuitul de mai sus permite val plin de dreptul de 240V?
 
Da, nu şi ca un bonus, dacă utilizaţi o trecere la zero, opto-cuplor dacă întotdeauna switch-uri de la un punct în cazul în care AC trece prin zero, astfel încât să nu te piroane de interferenţă de stabilire a liniilor electrice. Dacă aţi schimbat în orice alt punct ai putea pune la fel de mult ca vârf de tensiune pe sarcina ca se schimba pe. Brian.
 
Da .. ca dispozitivul este un triac, aceasta nu se rectifică de curent alternativ. Veţi obţine AC cum v-aţi dat ca intrare. Noroc
 
[Quote = pranam77] Da .. ca dispozitivul este un triac, aceasta nu se rectifică de curent alternativ. Veţi obţine AC cum v-aţi dat ca intrare. Noroc [/quote] Ei bine, am citit meci STH, dacă u WAN cadranul 1, d curent poarta ar trebui să fie pozitiv, şi negativ, dacă u WAN cadranul 2. , nu se aplică la U circuitul de mai sus? SRY bază mele nu a fost prea bun. BTW, este ok dacă am folosi MOC 3041 pentru a economisi spaţiu? Sunt încă se luptă la care optocuplor si triac de a alege
 
[Quote = alvinthen] BTW, este ok dacă am folosi MOC 3041 pentru a economisi spaţiu? Sunt încă se luptă la care optocuplor si triac pentru a alege [/quote] 3021 şi 3041 sunt de exact aceeaşi dimensiune. Cum va economisi spatiu excepţia cazului în care te duci pentru versiunile SMD? Ok ... Un alt lucru .. nu poti folosi ca 3041 este un zero trecere opto. Instad pe 3021, 3011 este destul de potrivit, dacă tu dont obţine mai târziu. Noroc
 
[Quote = pranam77] [quote = alvinthen] BTW, este ok dacă am folosi MOC 3041 pentru a economisi spaţiu? Sunt încă se luptă la care optocuplor si triac pentru a alege [/quote] 3021 şi 3041 sunt de exact aceeaşi dimensiune. Cum va economisi spatiu excepţia cazului în care te duci pentru versiunile SMD? Ok ... Un alt lucru .. nu poti folosi ca 3041 este un zero trecere opto. Instad pe 3021, 3011 este destul de potrivit, dacă tu dont obţine mai târziu. Noroc [/quote] hmm .. Eu tot i-ar putea folosi triac construit în interiorul 3041, astfel i-ar putea economisi spaţiu, prin reducerea un triac .. oricum am nevoie de încă unul "extern" triac? Am mai stiu cum de a controla triac, nu pornesc doar pe opto atunci când am nevoie de 240V şi opriţi atunci când i Dun nevoie de el? (Referire la circuitul indicat de către U) Multumesc mult
 
Triac în interiorul cuplare opto un rating foarte mic şi are de răspuns de comutare slab, acesta este destinat să fie utilizat pentru aplicaţii de putere redusă, cum ar fi conducerea unui triac mai mare. Acesta va funcţiona de la sine, dacă robinetul este de putere extrem de scăzută (<1W la o presupunere), dar ar risca în mod fals de declanşare, dacă a existat o ingerinţă în AC. Pentru a activa circuitul de pe şi în afara tot ce faci este sa treci un curent de câteva mA prin partea de dioda de cuplare opto. Atunci când fluxurile de curent, LED-ul se aprinde în interiorul şi prin intermediul unui pasaj lumina interna, face comportamentul triac. Atunci când curentul este eliminat, triacul se va opri la punctul de trecere următoarea zero. Brian.
 
Ai putea, desigur, folosi o RSS izolat optic. Ar costa mai mult decât construirea circuit propriu, dar ar putea conecta direct la port fără nimic altceva. Scăzute de putere Relee solid state nu sunt prea scumpe.
 
Da, absolut corect. Doar swicth pe Opto atunci când a de sarcina de curent alternativ, şi swicth OFF opto pentru a opri sarcina de curent alternativ. Aşa cum a spus de Brian, triac interiorul opto nu este capabil de manipulare a încărcăturii. Astfel, extern este un mod mai sigur de a alege. Noroc
 
Da, absolut corect. Doar swicth pe Opto atunci când a de sarcina de curent alternativ, şi swicth OFF opto pentru a opri sarcina de curent alternativ. Aşa cum a spus de Brian, triac interiorul opto nu este capabil de manipulare a încărcăturii. Astfel, extern este un mod mai sigur de a alege. Noroc
Mare, care a ajutat foarte mult. =) O cerere finală = x ai putea recomanda, care opto triac şi de a utiliza? (Ca şi în numărul de partea de cip), se pare că există atât de multe opţiuni şi nu ştiu cum de a alege, supape mei au nevoie de 220Vca, nu sunt sigur meci, deşi actuala. nu am folosi doar 240VAC de la priza de putere? Multumesc mult din nou, te-a ajutat mult =)
 
Puteţi utiliza MOC3011 sau MOC3021 care vreodată te sau pur simplu avantajos şi de a folosi BT136, care poate gestiona pana la 2 amperi, fără radiator. (2 Amperi va duce la 450watts aprox în cazul în care nu solonoid vor consuma prea mult.) Dar ţine minte, în fila de BT136 nu este izolat. Dacă sunteţi în căutarea pentru triac izolate, du-te pentru BTA04/600 sau BTA06/600. Noroc
 
Salut, Nu ştiu ar trebui să i continue pe această temă. I-am construi circuitul de pranam arătat mai sus, dar triac a luat prea mult timp pentru a opri, cum nu am depăşi acest? Multumesc mult
 
Ca firul este legat de acelaşi subiect ceea ce se discuta despre, puteţi continua pe acest thread. Ok .. "triac a avut prea mult timp pentru a opri" poate explica acest lucru în detaliu? Să presupunem că aţi conectat un bec de 40 W triac şi acum explica cum funcţionează de la sfârşitul dumneavoastră. Noroc
 