Cum de a conduce o 10V pompa de microcontroler??

M

mpe_10

Guest
Max ........

Sunt de lucru pe proiect pentru a proiecta PID contoller prin utilizarea PIC18f452 microcontroler.Şi în final de control element este o pompă de 0-10 Volti

Întrebarea mea ...

Aveţi un circuit pe care sa-mi posibilitatea de a controla pompa de MCU.Cu alte cuvinte, un circuit care transformă de la 5 la 10 volţi şi poate conduce la pompa ..

M-am gândit să utilizeze op.amlifier dar cred că au nevoie de mai mult de pompă de curent să opereze ..

sugestii??

 
Ai putea folosi un tranzistor sau un MOSFET,
trebuie doar să selectaţi una care se potriveşte-ţi trebuie pentru a atrage amperi ...

 
care este mai bun???

crezi ca dalinton tranzistor se aplică prea??

 
Ce parametru de taxa de pompe vrei pentru a controla cu PID algoritm?

 
Depinde ce fel de pompa aveţi.Ar putea fi unul cu un motor sau cu un electromagnet.Secvenţă de conducere ar putea fi un proporţională sau ON-OFF.
Dacă choosed o PIC18 pentru acest loc de muncă cred că ai nevoie de un pod sau PWM jumătate plin podul de conducere şi a pompei de un autovehicul.Dar tine minte, o întrebare greşită întotdeauna va primi un răspuns greşit.Nimeni de aici nu stiu ce ai in creier sau pe experimentul masa ... ca daca ai un DC sau AC motor conectat la pompă

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
 
melc a scris:

Depinde ce fel de pompa aveţi.
Ar putea fi unul cu un motor sau cu un electromagnet.
Secvenţă de conducere ar putea fi un proporţională sau ON-OFF.
 
Vreau conduce circulaţie pompa de apă şi vreau să vin de control de tensiune la pompa si cred ca de conducere secvenţă este proporţională ...

Mă duc să lucreze la acest model<img src="http://www.imageswebhost.com/store15/dd2318c067.jpg" border="0" alt=""/>Vreau să control stânga pompa

 
Asta
e un bun căutat jucărie!

Senzori Ce ai de gând să fie utilizaţi pentru a furniza feedback?

 
Voi folosi ca un senzor de cercetare şi dezvoltare tehnologică

 
Salut,
Poate că acest lucru vă va ajuta, vă puteţi controla principalele tensiune cu PWM de ieşire din microcontroler, C şi L acţionează ca un filtru şi de a scoate AC componentă de valori ale C şi L componente determină un răspuns de la pompa (mai mari valori = lent răspuns ), (valori mai mici, este ca, folosind direct PWM de conducere, în cazul în care foloseşte o pompă de curent mic (sub 300mA) puteţi utiliza un mic tranzistor ca 2n3904, dar cred că de motor comsumes mai multe şi că ea este mai bine să se utilizeze un MOSFET ca irfz24, poate ar trebui prima măsură curentă de la pompa la 10V cu sarcină nominală (de lucru ca pompa nu gratuite).
Şi nu uitaţi că R trebuie să fie de mare pentru un tranzistor BJT (ca 5k) şi a scăzut ca 100 ohms pentru un MOSFET.
cu respect.<img src="http://images.elektroda.net/48_1166466113.GIF" border="0" alt=""/>

Adăugat după 8 minute:şi acesta este un exemplu de cod
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en020434

cu respect

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top