celule NiMh - pot percepe float-am ''?

E

electronicsuk

Guest
Salut tuturor.Eu am o cerere în cazul în care am nevoie pentru a construi o sursa de alimentare DC cu baterie de rezervă.Intenţia mea iniţială era de a utiliza celule de acid de plumb pentru spate, dar nu este foarte spaţiul limitat disponibil în interiorul camerei de circuitul va fi montat, în care regulile asta.În schimb eu sunt înclinat spre un pachet de celule AA de mare capacitate NiMH, acestea oferă beneficia de o capacitate mult mai bine să raportul fizice dimensiune.

Întrebarea mea este, este posibil să perceapă celule NiMh cu o constantă scăzut curent în acelaşi mod ca şi cum aţi pluti percepe un acid de plumb?Din nou, din cauza limitărilor dimensiune am nevoie pentru a păstra secţiunea de încărcare cât mai simplu posibil, de preferinţă doar un caz, a unei limite unice curent, care vor fi adecvate pentru ambele iniţial de taxare a celulelor de la plat şi oferind o taxa de curent de a º teptare pentru a depăşi celule de sine rata de descărcare de gestiune.

Eu sunt îngrijorat de faptul că, după un an sau so această formă de taxare ar putea provoca unele daune la baterie, şi se întrebă dacă cineva a avut nici gânduri pe această temă?Ar fi rezonabil să se aştepte o viaţă mai bun serviciu de la acest tip de aranjament, şi ceea ce ar fi o taxa de bună rată de a alege?Din nou, aş prefera ca circuitele puţin activă în care este posibil, dar în cazul în care taxa de diferite produse în vrac şi curenţii pluti sunt singurul mod de proiectare, atunci aş putea să le in

Thanks in advance

Matthew

 
Subiecte de încărcare a bateriei poate fi un pic cam complicat.Aveţi posibilitatea să plutească taxa de orice baterie, dar ai grijă, dacă ai face-o la tensiunea de greşit ca acest lucru se va reduce dramatic de viaţă a bateriei şi (în caz de bateriile Li-Ion, etc) pot provoca chiar o explozie.Şi de bună încât este real pentru a vedea dacă Google un pic, btw.Este foarte important modul în care percepe o baterie cât mai multe dintre este proprietăţile sunt dependente din istoria ei.Acesta este modul în care aceasta a fost însărcinată înainte şi modul în care aceasta a fost descărcată.A fost expuse la variaţiile de temperatură, etc de acid de plumb sunt cele mai iartă de toate, dar, desigur, pedeapsa este sarcina lor / voluume şi greutatea.Şi sănătate.(OT: nu cred că cineva RoHS este o mişcare proastă? Sau e doar eu?) Atenţie: baterii de chimie Acelaşi lucru se poate diferi mult de la producător la producător, astfel cea mai bună mutare este de a de proiectare pentru o baterie selectat şi să vă faceţi griji consumatorului în cazul în care aparatul explodează uciderea pisică vecinii săi ".

Dacă îmi amintesc corect modul corect de tarifare şi baterii NiCd NiMH este de curent constant, până când tensiunea la bateria atinge un maxim şi apoi a detecta o scădere a Tensiune baterie (la aceeaşi actual!) Destul de repede şi de schimbare a regulamentului la tensiunea de modul de si lasa bateria flotorului la o tensiune anumit nivel suficient de scăzut.Algorythm este acelaşi pentru aceste două biochimice, cu excepţia căderea de tensiune, indicând baterie complet este mai pronunţată pentru unul dintre ei, nu-mi amintesc pe care o ...Este interesant de observat că de multe ori o măsurare temperatură a bateriei este foarte util deoarece unele picătură de fapt, cu câteva grade C, când plin.Temperatura bineînţeles joacă un rol vital in performanta si de încărcare a bateriilor, în special pentru cele Li-Ion.(De aceea, mulţi dintre ei vin cu conexiune de mai multe terminale - acestea sunt cele mai susceptive ...) net este plin de informatii despre acest subiect, dar fii atent, o mare parte din acestea sunt discutabile în cel mai bun.Când m-am făcut de proiectare, am primit cele mai multe informatiilor mele de la producatori, mai mult sau mai puţin cunoscute (ATC Panasonic.) Si am fost chiar destul de norocos pentru a obţine foi de date din bateriile cel mai folosit 2 pe teren.Unele documente sunt disponibil, la IEEE.

Acum, pentru plumb şi acid sulfuric, care sunt utilizate în domeniu şi se prelinge plătesc la o tensiune prea mare, acestea au fost înlocuite la fiecare doi ani, pentru probleme de fiabilitate.Încă o dată spun, plumb-acide sunt cele mai robuste.Ei lucrează mai mulţi ani în cazul în care dreptul de făcut.Imaginaţi-vă ce se întâmplă cu unele baterii Alta chimie.

Niciodată nu a declarat modul în care bateriile sunt utilizate?Ciclul de utilizare sau stand-by folos?Ciclul sunt pentru telefon mobil de exemplu, baterii de laptop.Stand-by sunt lumini de urgenţă.Una dintre cel mai sigur mod de a percepe o baterie este în modul stand by.Unii producători nu puneţi o limită a curentului de încărcare a bateriilor atunci când plătesc în St-by model.Luaţi în considerare acest lucru, acesta este cel mai simplu mod.

Încărcarea o baterie poate dura între 4 şi 24, uneori chiar mai mult şi pentru unele biochimice mult mai puţin.Ţineţi minte că o baterie devine 70 ~ 80% din taxa de sale relativ rapid şi că ultimele câteva procente sunt cele lenghty.

De asemenea, în considerare taxa de eficienţă.Aceasta este taxa de cât de mult este transferată în comparaţie cu taxa stocate în baterie.Foarte dependent de bine, totul, într-adevăr ...

Un lucru pe care trebuie să fie acounted pentru: dacă aveţi o baterie 2Ah şi tu de descărcare de gestiune-o la 1A spun?Cât timp va trecut?Despre 2h.Dar dacă de descărcare de gestiune it la 4A?Mult mai puţin.Consult foi de date!

Happy de tarifare.

 
iggyboy a scris:Niciodată nu a declarat modul în care bateriile sunt utilizate?
Ciclul de utilizare sau stand-by folos?
Ciclul sunt pentru telefon mobil de exemplu, baterii de laptop.
Stand-by sunt lumini de urgenţă.
Una dintre cel mai sigur mod de a percepe o baterie este în modul stand by.
Unii producători nu puneţi o limită a curentului de încărcare a bateriilor atunci când plătesc în St-by model.
Luaţi în considerare acest lucru, acesta este cel mai simplu mod.
 
Unele informatii despre tehnicile de încărcare:

http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/chem/niccad/index.html

Eu spun că la un scop suficient de scăzut pentru NiCd actuală se poate prelinge taxat la tensiune constantă (tensiune scăzută), dar acest lucru nu este metoda recomandata.Curent constant este mult mai preferată şi nu trebuie să vă faceţi griji pentru nimic în cazul în care actuala de taxare este setat la o valoare suficient de mică (nu de vârf în depistarea tensiune!).Cu toate acestea degradare va avea loc, întrebare este cât de rău va fi.NiCd ar trebui să fie pe deplin evacuate din timp în timp.Cel mai prost efect asupra capacităţii de NiCd este de descărcare parţial-le şi apoi de încărcare-le înapoi.

În general o tensiune constantă, cu o rezistenta de caz ar putea să funcţioneze, dar maching acest încărcător primitiv la o baterie de general şi de a pune-l la variaţiile de temperatură, etc este probabil imposibil.

Eu recomand o sursă de simplu scăzut curent, un înţelept scăzut de încărcare actuale şi de multe de măsurare de multe şi o mulţime de consultanta cu foi de date baterie de la mai mulţi producători.Fii conservatoare în design.Dacă un Runaway termic are loc de bine, atunci esti ...

Google pe "taxa de NiCd firicel tensiune constantă / curent".Puteţi afla o mulţime de informaţii exacte cu privire la toate cele mai mari producatori IC (Maxim, LT, ST, etc ANALOG DEVICES) site-uri.Si apoi, ÎNTOTDEAUNA consulte baterii foi de date.

EDIT: Tocmai am observat ca sunt corious de baterii NiMH, şi nu NiCd ...Păi NiMH nu poate fi taxat prelinge spun ei, dar cred că cele de mai sus se aplică în continuare.

 
Iggyboy,

Un încărcător curent constant, nu ar trebui să fie o problemă, aş putea face ceva destul de compact, până pe bază în jurul unui LM317 şi a unei componente de alte câteva.Bolnav 'have la spre a verifica foi de date pentru bateriile Caut la folosindu-se, ci ca o regulă generală conservatoare, ceea ce ar putea sugera ca ai o rată prelinge adecvat pentru celule NiMh?Ghidul Panasonic de tarifare pentru celulele NiCd sugerează 0.05C, dar nu ştiu cât de mult acest lucru se aplică la NiMh.

Mulţumesc

Matthew

 
Panasonic spune că taxa de curent 0.033 la 0.05CmA prelinge, cu toate acestea nu se spune ce ar trebui să fie tensiune.Poate că se poate face, dar ei nu doresc să garanteze nimic.

Informatii utile:

http://www.battery-service.de/daten/nimh.pdfAdăugat după 27 minute:Cred că mai mult, cu atât mai mult văd prelinge de tarifare baterii NiMH este o sarcină descurajantă.Cred că orice circuit simplu pur şi simplu nu este de gând să o fac.Chiar dacă aţi setat limita de curent la o valoare suficient de mică, iar unitatea este reîncărcată cu succes, ce se va întâmpla după o lună sau cam asa ceva la temperaturi ridicate?

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutru" border="0" />

Mate Ne pare rau,, nu sunt suficient de fiabile.La urma urmei, este un UPS despre care vorbim.

 
iggyboy a scris:

Cred că mai mult, cu atât mai mult văd prelinge de tarifare baterii NiMH este o sarcină descurajantă.
Cred că orice circuit simplu pur şi simplu nu este de gând să o fac.
Chiar dacă aţi setat limita de curent la o valoare suficient de mică, iar unitatea este reîncărcată cu succes, ce se va întâmpla după o lună sau cam asa ceva la temperaturi ridicate?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutru" border="0" /> Mate Ne pare rau,, nu sunt suficient de fiabile.
La urma urmei, este un UPS despre care vorbim.
 
Ei bine, dacă aveţi o la bord MCU acesta ajută.De asemenea, am fost de proiectare un UPS DC şi a reuşit să strângeţi tot ceea ce (cu excepţia elementelor de putere) în MCU.Se părea că designul precedent a avut loc tensiunea bateriei de a ridicat pentru o perioadă extinsă de timp.În cele din urmă de tensiune variabilă şi actuale sunt atât un parametru pentru plumb-acid, dar este adevărat nu aveţi posibilitatea să le controleze în mod independent.Din păcate, nu este clar care ar trebui să fie făcut, în cazul în care tensiunea de celule devine prea mare pentru un anumit motiv, la curent prelinge dat, din cauza unor efecte obscur I a face nu prea înţeleg.

Procesele vor fi de lungă ...Eu nu te invidiez.

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top