B
belax
Guest
Ai o întrebare despre transformator de calcul pentru o jumătate-topologie pod.
Vrei să spun că eu nu sunt cu experienţă în calcul transformator.
Am nevoie pentru a proiecta un transformator de care ar trebui să hrana sarcina pur rezistiva cu 850VAC, 60khz.Puterea de a transformatorului ar trebui să fie 55W.Am ales o EFD30/15/9 de bază, cu N87 ferită.
I sînt folosire jumătate de topologia pod.Unul dintre capetele de primar lichidare este conectat la punctul de mijloc a divider condensator (150V), şi un alt scop este conectat alternativ la nivelul solului sau 300V, prin intermediul switch-uri MOSFET două.Secondary winding este conectat la sarcina care poate fi oricare din gama de 11 kOhm la 100 kOhm.I sînt folosire driverul IR2153.
Am început de calcul cu stabilirea primar (W1) şi secundare (W2) se transformă număr.
A folosit această formulă:
W1 = U1 / (4 * Q * Bm * S * f), în cazul în care U1 = 150V, BM = 0.12T, S = 69mm ^ 2, f = 60khz, q = T / (2 * t), în cazul în care T = 1 / F, şi t este o lungime de puls (I folos ir2153 care le-a 0.6 usec mort-time)
Aşa că am luat W1 = 57 se transformă.
Apoi i-am calculat W2 ~ 280 se transformă (folosit aceeaşi formulă).
Dar nu ştiu ce să fac în continuare - cum la spre a determina aer-decalaj.
Te rog, poate cineva spune-mi cum să calculeze aer-gap pentru transformatorului în scopul de aceasta ar putea funcţiona fără supra-încălzire?De asemenea, ar dori să aud orice sfaturi cu privire la calculul de transformatoare de acest fel?Mulţumesc foarte mult.
Vrei să spun că eu nu sunt cu experienţă în calcul transformator.
Am nevoie pentru a proiecta un transformator de care ar trebui să hrana sarcina pur rezistiva cu 850VAC, 60khz.Puterea de a transformatorului ar trebui să fie 55W.Am ales o EFD30/15/9 de bază, cu N87 ferită.
I sînt folosire jumătate de topologia pod.Unul dintre capetele de primar lichidare este conectat la punctul de mijloc a divider condensator (150V), şi un alt scop este conectat alternativ la nivelul solului sau 300V, prin intermediul switch-uri MOSFET două.Secondary winding este conectat la sarcina care poate fi oricare din gama de 11 kOhm la 100 kOhm.I sînt folosire driverul IR2153.
Am început de calcul cu stabilirea primar (W1) şi secundare (W2) se transformă număr.
A folosit această formulă:
W1 = U1 / (4 * Q * Bm * S * f), în cazul în care U1 = 150V, BM = 0.12T, S = 69mm ^ 2, f = 60khz, q = T / (2 * t), în cazul în care T = 1 / F, şi t este o lungime de puls (I folos ir2153 care le-a 0.6 usec mort-time)
Aşa că am luat W1 = 57 se transformă.
Apoi i-am calculat W2 ~ 280 se transformă (folosit aceeaşi formulă).
Dar nu ştiu ce să fac în continuare - cum la spre a determina aer-decalaj.
Te rog, poate cineva spune-mi cum să calculeze aer-gap pentru transformatorului în scopul de aceasta ar putea funcţiona fără supra-încălzire?De asemenea, ar dori să aud orice sfaturi cu privire la calculul de transformatoare de acest fel?Mulţumesc foarte mult.